标题:[原创]小型冷库的设计与选用方法

1楼
ganzaoji 发表于:2009-9-17 17:34:00
       一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种

  1.冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。

  2.冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃

  3.进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。

  4.装配式
冷库设备的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。

  5.每天进货量为冷库有效容积的8~10%。

  二、小型冷库的库体

  
小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃--23℃,特殊装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种行业各部门使用。

  三、小型冷库制冷设备选用

  小型冷库制冷设备的心脏是
冷库门机组,常用小型制冷机组通用的机型选用先进的氟机制冷设备,氟机制冷设备多利用对环境影响小的制冷剂R22和其他新型制冷剂。氟机制冷设备一般体积小、噪音小、安全可靠、自动化程度高、适用范围广,适于乡村小型冷库用制冷设备。

  小型冷库用的制冷机与冷凝器等
冷库板设备组合在一起常称作制冷机组,制冷机组有水冷机组和风冷机组之分。小型冷库以风冷机组为首选形式,它有简单、紧凑、易安装、操作方便、附属设备少等优点,这种制冷设备也是较易见的。

  制冷机组的制冷机是制冷设备的心脏,常见的压缩式制冷机有开放式、半封闭式和全封闭式之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、高效节能。它是小型冷库的首选机型,由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组,可以做成象分体空调那样的形式,在墙壁上挂装。  

  现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达国家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较可靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较适合城镇小型冷库用制冷设备。

  四、小型冷库设计要点

  冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地面上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,冷库内温度5~-25度,
活动冷库库板都可以直接跟地面接触,但是地面要平整。如果要求高点,那可以在冷库下面放置木条,架空来增强通风;也可以在冷库下面放置槽钢来增强通风。

  五、小型冷库工程设计安装建议

  近年来,冷库工程建设的发展越来越快,大家对
药品冷库的认识也越来越深入,从建筑材料到各种冷库设备的选择日趋成熟。冰库冷库工程常见的建筑方式主要有两种,一种是装配式冷库工程,一种是土建冷库工程。

  目前装配式
冻库冷库多选择聚氨酯库体:就是冷库库板为聚氨酯硬质泡沫塑料(PU)为夹心,以涂塑钢板等金属材料为面层,将冷库库板材料优越的保温隔热性能和良好的机械强度结合在一起。具有保温隔热年限长,维护简单,费用低以及高强质轻等特点,是低温冷库保温库板选择的最佳材料之一,冷库库板厚度一般有150mm和100mm两种。土建冷库工程大多数用PU聚氨酯喷泡做保温库板。

  冷库工程制冷设备的选择多数用氟里昂制冷机组,大型冷库多用水冷机组,小型冷库多用风冷机组;目前进口的德国Bitzer冷库制冷机组和法国美优乐机组,运行平稳能耗低,故障发生率低,是目前
冷藏设备首选机组。

    关注冷库工程制冷设备是否配置合理很是重要。这是因为匹配合理、性能可靠的制冷机组,既能满足产品所要求的冷库制冷量和冷库贮藏工艺要求,又节省能源,故障率低。现在有些想建冷库的企业和个人,一味追求低价格,忽略了冷库设备配置匹配是否合理,导致使用后达不到制冷效果。合理设置匹配冷库工程
拼装冷库设备,建冷库时可能会增加投资,但从长远来看却省了不少钱和力。

  
冷藏库设备的售后服务也非常重要,冷库设备运行维护和技术服务同样重要。广大的建库企业在建冷库以前应多方面的考察,多听听其他企业对冷库制冷设备配置的意见,最后确定切实的建冷库方案。使自己高起点、高标准地建立自己的电动平移门,为自己争取最好的收益。
2楼
ganzaoji 发表于:2009-12-13 19:57:00

1 优势比较
空气调节系统和石油化学工业的迅猛发展,迫切需要大型及低温制冷压缩机,而离心式制冷压缩机以它自身的优点,很好的迎合了冷库设备这种需求。它的主要优点有:
(1)制冷能力大,而且大型离心压缩机的效率接近现代大型立式活塞式压缩机。
(2)结构紧凑,质量轻,比同等制冷能力的活塞式压缩机轻80~88% ,占地面积可以减少一半左右。
(3)没有磨损部件,运行平稳,振动小,噪声小。
(4)能够经济的进行无级调节。当采用进气口导叶阀时,可使机组的负荷在30~100%范围内进行高效率地能量调节。基于以上优点,离心式压缩机在短短地时间得到广泛地应用和发展。但是如果不解决好离心式压缩机在运行中发生的问题,不仅使机器效率大为降低,严重地可能会毁坏机器。

2 喘振现象
图1为离心式压缩机的特性曲线,即排气量与有效能量头的关系。图中D为设计点。离心式压缩机在此工况点运行时,效率最高,偏离此点效
率均要降低,偏离的越远,效率降低得越多。E点为最大排气量点。排气量增加到此点时,压缩机叶轮进口流速达到音速a。。排气量不可能再继续增加。s点为喘振点。当压缩机的流量减少至s点以下时,由于制冷剂通过叶轮流道的能量损失增加较大,离心式压缩机的有效能量头将不断下降,这时,压缩机出口以外的气体就会倒流返回叶轮。例如,蒸发压力不变,由于某些原因冷凝压力上升,压缩气体所需要的能量头将有所增加。压缩机的排气量就要减少。当冷凝压力增加,排气量减小至s点时,离心式压缩机产生的有效能量头达到最高,如果,冷凝压力再增加,压缩机能够产生的能量头不敷需要,气体就要从冷凝器倒流回至压缩机。气体发生倒流后,冷凝压力降低,压缩机又可以将气体压出,送至冷库板,冷凝压力又要不断上升,再次出现倒流。离心式压缩机运转时出现的这种气体来回倒流撞击现象称为喘振现象。产生喘振现象后,不仅造成周期性的增大噪声和振动,而且,由于高温气体倒流充人压缩机,还要引起壳体和轴承温度的升高,若不及时采取措施,就会损坏压缩机甚至损坏整套制冷装置,因此,运转过程中应极力避免喘振的发生。

离心式制冷压缩机发生喘振现象的原因主要是冷凝压力过高或吸气压力过低,所以,运转过程中保持冷凝压力和蒸发压力稳定,可以防止喘振的发生。但是,当调节压缩机制冷能力,其负荷过小时,机器也会产生喘振,这就需要进行保护性的反喘振调节。旁通调节法是反喘振的一种措施。当要求压缩机的制冷量减少到喘振点以下时,从压缩机出口引出一部分气态制冷剂,不经冷凝直接旁流至压缩机吸气管,这样,既可减少通入蒸发器的制冷剂流量,以减少该制冷系统的制冷量,又不致使压缩机的排气量过小,从而可以防止喘振发生。

3 影响离心式压缩机制冷量的因素
从图1可以看出,离心式压缩机在工作范围(S~E之间)运行时,排气量越小,有效能量头越高。由于冷凝温度与蒸发温度之差越大,气态制冷剂被压缩时所需要的能量头就越大,所以,离心式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机一样,都是随着冷凝温度的升高和蒸发温度的降低,实际排气量就要减少,从而减少了压缩机的制冷量。但是,蒸发温度和冷凝温度变化对制冷量影响的程度,这两种压缩机却有所区别。

3.1蒸发温度的影响
当制冷压缩机的转数和冷凝温度一定时,离心式制冷压缩机制冷量受蒸发温度变化的影响比活塞式制冷压缩机来得大,蒸发冷库温度越低,制冷量下降得越剧烈。

3.2冷凝温度的影响
当制冷压缩机的转数和蒸发温度一定时,冷凝温度低于设计值时,冷凝温度对离心式制冷压缩机的制冷量影响不大;但是,当冷凝温度高于设计值时,随冷凝温度的升高,离心式制冷压缩机的制冷量将急剧下降,这点,必须给予足够的注意。

3.3转数的影响
对于活塞式制冷压缩机来说,当蒸发温度和冷凝温度一定时,压缩机的制冷量与转数成正比关系,即转数变化的百分数也就是活塞式制冷压缩机制冷量变化的百分数。

但是,离心式制冷压缩机则不然,由于压缩机产生的能量头与叶轮外缘圆周速度(也可以说与压缩机的转数)的平方成正比,所以,随着转数的降低,离心式制冷压缩机产生的能量头急剧下降,故制冷量也必将急剧降低。