标题: 氢气安全知识(下)
kodi
帅哥哟,离线,有人找我吗?
等级:论坛游民
文章:38
积分:465
注册:2021年1月4日
楼主
 个性首页 | 邮箱
发贴心情
氢气安全知识(下)
  1. 氢探头的安装标准

氢气潜在泄漏的区域都应安装氢气探头。氢气kodi.cn密度小于空气,易在高处聚集。一般氢气泄漏探头安装在可能的氢气泄漏点1~2米的高处,覆盖半径具体咨询探头供应商。

  1. 如何防止空气进入氢气管道内?

维持管道正压大于0.05MPa。为保险起见,正压建议大于0.2MPa。

  1. 集装格氢气大量泄漏怎么办?

仍然是遵守氢气kodi.cn泄漏的应急处置方案:切断气源、撤离到安全区域、使用消防雾化水冷却设备和周围空气。如果集装格在通风良好地方,泄漏量小等情况下,建议关闭瓶阀切断气源。如果无法判断,建议撤离后用消防水冷却设备和周围空气,直到氢气排净为止。

  1. 氢气鱼雷车和汇流排连接后的实气置换标准?

一般先用0.5~0.8MPa氮气置升压、降压循环3~5次吹扫置换残留空气,确保氧含量小于1%;然后用氢气kodi.cn置换氮气,这是一个质量的问题,一般使用1.0~3.0MPa的氢气升压、降压循环2~3次即可。

  1. 大流量氢气排空管道末端需要安装什么吗?

氢气放空管设计要点:1、排放口竖直朝上;2、防止雨水进入的措施;3、放空管氮气大于10~30Nm3/h连续吹扫;4、国标要求放空口安装阻火器。

  1. 防止渗氢,压力变送器膜片是否需要镀金?

压力变送器膜片在工业氢气kodi.cn用途上不用镀金,选用SUS316L材质。