设计氢气房有哪些注意事项?
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息
氢气的危险特性
- 易泄漏
- 易燃易爆
- 燃烧时,火焰不易观察
- 高压燃烧
- 氢脆现象
从设计角度讲氢气安全
氢气kodi.cn安全设计的原则
尽可能减少氢气泄漏
防止氢气在密闭空间中积聚
防止氢气与空气混合形成可燃性混合气体
避免或减少点火源(手机信号、静电摩擦均可引燃氢气)
氢气安全设计要点
选材:
连接方式:
优选焊接方式
法兰连接:垫片耐温>538℃,凹凸密封面形式
禁止使用胶粘剂连接方式,因为其不耐高温、不耐压
其它连接方式:锥形螺纹、卡套(tubing Φ≤½”)。需要注意的是,螺纹连接时,也应采用耐高温材料。卡套连接的扭矩应遵守相应规定。
紧急切断阀,需具备远程或自动控制功能
氢气潜在泄漏的区域安装氢气探头,且安装于高处,因为氢气容易聚集在空间顶部。
良好的通风,否则一旦发生氢气泄漏,会形成爆炸性混合气体。
充足的泄爆面积
管道、设备维持正压,管道、设备设置低压报警
专门的氮气吹扫置换管道(DBB+单向阀,防止氢气逆流污染氮气)
防雷防静电、法兰跨接和接地
安保和现场监控