以文本方式查看主题

-  生物器材论坛  (http://bbs.bio-equip.com/index.asp)
--  『难题求援』  (http://bbs.bio-equip.com/list.asp?boardid=4)
----  手术室净化正确的测量方法分享  (http://bbs.bio-equip.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=106246)

--  作者:qianqian2523
--  发布时间:2016-12-22 16:45:00
--  手术室净化正确的测量方法分享

1,对第一种梯次冲撞器,测量前,先记录下每一级的初始皮重或计算出每级层单位面积的粒子原数量。碰撞运转10分钟或更长的时间。在该时间段结束时,它是密封的,移动到平衡或镜下部门进行评估。删除每个集合级别层,记录下能够采集宏粒子的各个级层上所积累的粒子的重量或数量。宏粒子浓度的定义为:冲撞器合适级层上粒子总重或总量,通过碰撞一直是除了总的气体流量。
 
2,对第二种梯次冲撞器,在采样时采集到了粒子的质量数据。可把各个级层上的微天平传感器设置为显示出质量的变化,这样一般就不需耍在采样开始前测定皮重。碰撞是与另一个相同,各个级别层可以去掉,测量单个颗粒的光学显微镜或用电子显微镜测量粒子的组成。这种冲撞器无法探测到在空气巾浓度为5pgm

3、重力是悬浮粒子。样品流量调整为0.00039 1113 / S,根据水平去污采样时间被设定为清洁的区域范围从10分钟到几个小时,把冲撞器放在预先选好的采样点并启动之。车间 采样周期的清洁后,冲击器可以被移动到另一个位置,当时的一些抽样测量。宏观颗粒浓度被定义为,在每个相应的等级水平的总重量的量或颗粒是通过碰撞是除了总的气体流量。
  以上内容由山东康洁净化工程有限公司提供,了解更多关于手术室净化,中心供氧系统,手术室净化设备,手术室净化工程的相关知识,请到我们的官方网站:  手术室净化   http://www.kangjiejh.com/